稳压器八种故障检查和维护方法

该信息来自: 发表时间:2013-6-5 16:21:41

 

稳压器是调节和稳定电压的电器产品,那么当稳压器遇到问题怎么办,如何来处理?本篇雷郎稳压器厂家来与大家一起讨论下稳压器的几种故意表现及排除方法。在这里雷郎稳压器厂总结了八个方面:
 
一、开机无输出、无电压指示或无启动,过压或欠压保护了
1、过压或欠压保护了:解决方法—调节内部输出电压可调电位器
2、错相和缺相保护了:解决方法—三相任意调换两相
3、主控电路板已坏:解决方法—更换主板
4、输出交流已坏:解决方法—更换
 
二、输出电压不正常
1、该稳压器是统调稳压器—更换为分调稳压器
2、超过稳压器自身的稳压范围—需换宽范围稳压器
3、行程限位开关已坏—更换相应开关
4、相电路板已坏—更换电路板
5、伺服电机烧毁——更换电机
 
三、不稳压
1、超过稳压器自身的稳压范围—更换宽范围稳压器
2、行程限位开关已坏—更换相应开关
3、电路板已坏—更换电路板
4、伺服电机烧毁—更换电机
 
四、工作中无故跳闸
1、总闸容量选择小了—更换合适容量空气开关
2、空气开关已坏—更换空气开关
3、浪涌电压瞬间过高—更换无触点高精度稳压器
 
五、稳压器内部嗡嗡的声音很大
1、超负荷带载了—减少负载或是更换大容量的稳压器
2、里面内部有碎屑—清除碎屑
 
六、稳压器内部吱吱的声音很大
1、电压不稳,正常
2、碳刷表面有灰垢—除去污垢
 
七、停电后来电稳压器不能自动运行
1、全自动钮子开关未开启—开启开关
2、电路板故障—更换电路板
 
八、按面板升降压无升压或降压(非电力稳压器无此功能)
1、伺服电机烧毁—更换伺服电机
2、行程限位开关已坏—更换行程限位开关
3、电路板烧毁—更换相应电路板
4、手动、自动旋钮未开至手动—开至手动
 
对于出现相关故障先不要慌张,对症下药,可是可以致电我司来咨询。对于稳压器的订购知识,在这里我们也有相关选型和订购说明:

1、订购前建议先向我们的产品经理或相关客服咨询,产品经理将根据你的具体情况,向你提供合适的选型建议。
2、订购前应请详细提供型号、容量、额定输出电压、输入电压变化范围、稳压精度、电源输入位置等信息。
3、如有特殊要求,请详细说明,我们可按要求为客户量身定设计生产。
4、发货时随稳压器装箱的附件有:产品说明书一份,产品合格证及保修单一份,请认真查看验收。
5、因使用环境、所带负载的不同等不可抗因素,稳压器在实际使用中通常会产生功率损耗,为保证稳压器和负载在实际运行中的安全,应选择大于总负载功率的稳压器。大量的调研数据、案例表明:一般情况下,选择功率为总负载1.5-2倍的稳压器;在有特殊负载的情况下如负载中有高频、不规则波动的可控硅负载时,所选稳压器功率为使用总负载的3倍左右,能较好保证运行安全。因此,我们建议客户在选购时,充分考虑此点。
6、当市电输入范围超出380V±20%时,应选稳压范围超宽类型的机器。
?